2工作模式的轉換:
控制程序設自動、手動、間抽三種工作模式,由一只三檔旋轉開關進行轉換,需設兩個輸入開關量完成!1、0”為自動,“0、0”為手動,“0、1”為間抽。
3系統運行停止功能:
控制程序設運行、停止功能,由一只兩檔旋轉開關進行轉換,對所有模式的啟停進行程序控制,需設一個輸入開關量完成,“1”為啟動,“0”為停止。在停止位置時對三種模式均有效;在啟動位置時對自動、手動有效,間抽啟動的條件是:運行、間抽模式、間抽開機指令,三者之間“與”的關系。
4變頻器的控制:
變頻器頻率由0-10V模擬量來控制;
0-10V信號由PLC模擬量輸出模塊輸出;
在手動、間抽模式中,變頻器運行頻率設定由電位器提供,電位器給定0-10V信號經過PLC模擬量輸入模塊接受,運算處理后再有模擬量輸出模塊輸出0-10V信號,控制變頻器;電位器提供0-10V對應頻率0-50Hz,當小于2V(10HZ)時,程序都按2V對應的頻率(10HZ)進行處理,大于10V(50HZ)時,程序都按10V對應的頻率(50HZ)進行處理;
在自動模式中,變頻器運行頻率是根據功圖數據計算讀出的,計算處理由PLC完成;
5功圖圖形繪制:
“示功儀”實時讀取、記錄抽油機“位移、負荷”信息,并通過無線傳輸至PLC,PLC處理接收的數據整理后在觸摸屏上顯示出“功圖圖形”;
6保護、報警功能:
間抽程序設最短停機時限,時限為20 分鐘,當輸入小于20分鐘時,默認為20分鐘。此功能可避免錯誤輸入時間引起頻繁啟停。
變頻啟動間隔延時保護,變頻停止后與再次啟動的時間間隔不小于10秒,以避免操作人員在抽油機電動機由于慣性未停穩又再次啟動時對變頻柜和抽油機造成的損害。
具有啟動報警功能,提醒現場人員抽油機即將啟動,除工頻應急狀態外,在來電自啟、運行、間抽開機前都有5秒啟動報警音,在報警音結束后抽油機才進入啟動程序;PLC提供DO繼電器型接口,驅動報警器。