引用引用第5樓和諧共贏于2015-04-27 18:41發表的 :看線圈電壓是否是直流24V,直流接觸器應用不多,要轉換一下,在控制交流接觸器
引用引用第9樓hnwygcb009于2015-04-27 21:45發表的 :給你兩個說明書,看看就知道了 [attachment=134518] [attachment=134519]
引用引用第14樓zhtokokk于2015-04-28 16:56發表的 :4.1 線圈額定控制電源電壓Us為:交流50Hz,110V、127V、220V、380V;直流:110V、220V。這是說明交流接觸器線圈也可以放在直流電路當中控制通斷?引用引用第9樓hnwygcb009于2015-04-27 21:45發表的 :給你兩個說明書,看看就知道了 [attachment=134518] [attachment=134519].......
引用引用第16樓1963126yun于2015-04-29 15:32發表的 :交流接觸器的驅動線圈是220v的,不能用直流24v驅動。因為線圈的阻抗等于電抗(主要是感抗)加電阻,而感抗與電源頻率成正比;而電阻與線圈的直徑、長度成正比,是固定的。一個線圈接在交流220v的電壓上,假設:阻抗=2000(電抗)+50(電阻),若接在直流24v上,阻抗=0+50=50,這樣會把線圈燒掉。中間繼電器的觸點:交流和直流情況下分別看兩個條件:一個是看額定電壓,另一個是看額定電流。滿足條件就能用。同一個觸頭直流的額定電壓比交流額定電壓小得多,因為交流有過0點滅弧,而直流沒有0點,直流滅弧比較難
引用引用第20樓yfcc923于2015-04-30 09:18發表的 :回復 19樓。有的。特別是在老外的控制電路圖中,經常會出現。控制電源和主電源可以是不同電壓等級。所以,控制電源24V直流,主電源220V交流或者380V交流。這種電路是很常見的。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號