sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-27 14:23
電熱管1KW1根,24根,額定電壓220V,總功率24KW。國外三相電是220V,故電熱管做三角形連接,請問每相線電流是多少A?謝謝。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-27 15:06
謝謝大家,腦筋一時短路,沒轉過彎來。