謝謝大家幫忙!我正在學習當中,PLC在程序中我用的比較指令,線上模式時已經動作了,但是脈沖還會往前走一些,(LD>=當前值D200  k100設定值)out m50(中間轉換)     (LD>=  當前值D200 K150設定值outM51  前進限位) ( LD<=當前值 D200  設定值K50  out m52回退限位)

            

油缸開始       快進。。。。到。。。。。中間轉換變(慢速)。。。走到。。。。。前進限位  油缸    開始回退。。。。到。。。。退限位(停)現在是不要精度可以做到,想要精度就不行了。快進和回退的數不穩定   慢進時還可以,就是說快近時 d200的數到k150時m50已經動作了,但是d200的數會多出一些,比如155    156    160.   這樣有時就直接讀到前進限位的數了,往前就動不了了,這種情況我應該怎么編程。請師傅指點。
tcbdongdong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 179 點
下載積分: 2637 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2013-09-05
最后登錄: 2021-03-12
查看tcbdongdong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-25 22:04
編碼器接在X幾?
要用對應的高數計數器吧
用高速處理指令 如HSCS
我也是菜鳥  建議試試