sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

葛洪斌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 149 點
下載積分: 642 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-01-06
最后登錄: 2020-03-29
查看葛洪斌的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-24 17:04


謝謝大家幫忙!我正在學習當中,PLC在程序中我用的比較指令,線上模式時已經動作了,但是脈沖還會往前走一些,(LD>=當前值D200  k100設定值)out m50(中間轉換)     (LD>=  當前值D200 K150設定值outM51  前進限位) ( LD<=當前值 D200  設定值K50  out m52回退限位)

            

油缸開始       快進。。。。到。。。。。中間轉換變(慢速)。。。走到。。。。。前進限位  油缸    開始回退。。。。到。。。。退限位(停)現在是不要精度可以做到,想要精度就不行了。快進和回退的數不穩定   慢進時還可以,就是說快近時 d200的數到k150時m50已經動作了,但是d200的數會多出一些,比如155    156    160.   這樣有時就直接讀到前進限位的數了,往前就動不了了,這種情況我應該怎么編程。請師傅指點。
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-25 10:18
精度是 多少
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-26 18:45
很難  用比例閥  有可能可以  還有就是你的行程