sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-18 11:02
      主要是判斷PCB板上的一些點相互之間有沒短路,原本是用測試機,由于要提高測試效率,現在想改成用PLC讀點判斷。請求高手指點如何接線,程序怎么寫?謝謝!    論壇上有個類似的,可是現在文件下載不了。http://yaoyaoke.com.cn/read-gktid-40446-keyword-%B6%CC%C2%B7.html
士林變頻器代理 18312516885
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-19 19:03
引用
引用樓主huiming于2015-04-18 11:02發表的 三菱PLC如何判斷PCB板上的幾個點之間有沒有短路? :
給你個思路,比如要測3個點之間的短路,把這3個點分別接在(Y1 X1) ( Y2 X2) ( Y3 X3) ,PLC輸入COM和輸出的COM連在一起,程序里依次接通Y點,通過X點的狀態來判定是否有短路.
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-19 19:12
如果只是測相鄰的兩個點之間的短路的話,比如測6個點,把1 3 5 連起來接COM端,2 4 6分別接X點,通過X點的狀態就可以判斷有無短路.
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-19 19:49
引用
引用第4樓huiming于2015-04-19 19:42發表的  :

這種方法我們做過,客戶不同意此方案!!!

客戶的具體要求是什么?
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-23 12:58
那就按第一種方法來做就檢得出來的