sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-09 11:46
如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1622(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-01-03
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 15:03
假如 3相平均分配 700KW/3*4.5=1050  也就是說每相電流為1050A
個人認為就應該按照總功率計算  如果 特殊原因就要 所有照明要同時開咋辦?