sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hjs2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 277 點
下載積分: 549 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2024-09-17
查看hjs2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-07 08:29
各位朋友:我聽別人說三菱PLC的收入點有高電平有效的型號,也就是說我可以接PNP型的開關。有知道的朋友請提供一下,謝謝!
zhanghuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 241 點
下載積分: 715 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2007-08-23
最后登錄: 2024-12-26
查看zhanghuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-07 19:42
三菱的FX系列都支持PNP和NPN的,即高電平和低電平輸入,你可以拆開PLC,找到電路板輸入端+24V和COM點,在接線端實心黑點的引腳看是與COM點引腳焊接在一起,還是與+24v點焊接的,如果想電平輸入高低改變,僅需將焊接取點,改變即可。
zhanghuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 241 點
下載積分: 715 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2007-08-23
最后登錄: 2024-12-26
查看zhanghuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-07 21:32
什么不行,你有拆過嗎?