sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-12-23
查看achang945的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-05 21:12
想用歐姆龍的PLC控制17個伺服的定位,自己想用CPIH外加一個CJ1W-NCF71來完成,不知是否可行,或者有別的好方法,
誰有CJ1W-NCF71的說明書,求給一份,謝謝!
asmoshd
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2025-01-05
查看asmoshd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-09 20:11
17個伺服,如果正常的話,應當使用CJ2H  CPU 加2個 NCF71     ,使用CJ2M 加 NCF71 適用于5-6個伺服的控制。要求同步控制,刷新速度快的話,必須CJ2H。   CP1H 表面可以做,但是程序量收影響17個伺服不可以。我看過很多CJ2H 加NCF71 的設備,高速運行非常穩定。