sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-05 09:40
如果只有一個控制回路,顯現不出什么,但是如果有幾十個回路,就省線了。請問這樣把圖1改為圖2有問題嗎?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-05 18:50
引用
引用第5樓最近一天希望于2015-04-05 12:34發表的  :
有問題!圖1只能選擇(手動、自動)控制方式中的其中一種。圖2是自動控制始終有校,手動控制可以關閉或打開。問題是用自動控制方式起動機器后手動控制方式是關不了的,安全第一呀!

實際上我第二幅圖沒有畫完整,第二幅圖的旋鈕節點轉換開關是這樣的

3,4觸片是進入PLC的DI信號(也就是某某設備的自動信號),只有自動信號有了后,PLC才有輸出(即DO信號所帶的中繼的無源觸點才起作用),編程時做進去。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-05 18:54
引用
引用第2樓xiexonghui于2015-04-05 11:15發表的  :
有問題,

有問題就別藏著了,不然吸引你進來了,不發表看法,浪費了你的時間,兄弟你說是吧
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-08 10:07
引用
引用第11樓xiexonghui于2015-04-05 21:54發表的  :

兄弟,你好像問的是有問題嗎?而不是有什么問題。而且你的問題又沒有說清楚,你后面又做了補充,是不。就事論事,就你說省線的這個主題,第一副圖進PLC是3根線,第2副圖,加上你補充的,好像也是3根線,第一副圖是不是要補充下

是我沒有說清楚,一個回路的圖,是看不出來省線,都是3根,實際我要控制的是24只380V的閥門。