sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1641(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-01-03
查看電工+工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-26 14:25
[attachment=133293] 公司設備上面用的三菱的Q系列PLC,CPU模塊是Q02還有一個QJ71BR11模塊,我把原來的程序拷貝出來,然后重新寫入新的PLC,現在新的PLC不能運行,錯誤燈閃爍,報警代碼是Operation error,操作錯誤,復位了也沒有用。同時也發現QJ71BR11模塊的報警燈也亮,請問師傅們這是啥問題?
[ 此帖被我不是老板在2015-03-26 15:24重新編輯 ]
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-27 11:09
需要把QJ71BR11模塊的參數讀出然后寫到新的PLC, IO標也要設置。