sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

posalux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2917 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-02-05
最后登錄: 2024-08-23
查看posalux的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-22 22:08
今天在查空調  發現送風機變頻器跳脫,送風機馬達為10馬力由變頻器控制該馬達皮帶輪被改過(變大),INV Reset 後 啟動勾錶量測三項電流平衡不過有時候會跳到90A(搞不懂),卸載運轉(皮帶拿掉)量測電流9A,有時還是會跳至16A(三相平衡)目測馬達本體無異常運轉無異音及不順情形(該馬達才更換不久月約使用3個月), 跟同事集思廣益想想是不是皮帶輪被改過所以不能運轉60Hz,將頻率改為50Hz,啟動勾錶量測三相電流還是平衡但有時還是會跳至40A,運轉5H沒在跳脫,就將就將就一下(懶的換東西),但是無法確認原因是馬達問題還是變頻器問題,所以跑來請教大家指導小弟望技術能夠精進謝謝
如果是馬達壞,是有什麼原因?
如果是壞變頻器,(設定及參數看起來無異常)又是什麼原因呢?
qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 2614 點
下載積分: 10132 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2024-11-17
查看qw58663289的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-23 20:01
不要用繁體字,看得好累。