PLC型號:DVP-EH00R   在對PLC下載程序后出現輸入點指示燈隨著外部信號開關而亮和滅。
程序卻無法動作,在監視PLC時軟元件(如X0)并未伴隨外部信號進行通斷。
此故障出現一段時間后PLC運轉指示燈和輸入指示燈全部熄滅。
電源指示燈正常。
有哪位同仁遇到此類故障。
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 644 點
下載積分: 2280 分
在線時間: 1824(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-01-17
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-22 07:51
這個故障很可能是硬件的故障、需要修理。如果方便的話,你懂的
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控