夢幻天堂草
級別: 探索解密
|
比如在普通梯形圖中: LDI X0 OUT Y0 LD X0 OUT Y0 Y0先是1后變0,最后結果Y0為0 簡單SFC中: 步S0中使Y0置1,轉移條件成立進入步S10,步S10里執行Y0=0,結束。 現在問題來了: SFC中正常運行到最后,Y0是為0的,那如果我使轉移條件不成立,那么S10里的指令還會執行嗎?Y0最后是1還是0?? 還請幫忙 |
---|---|
|
wengine
級別: 家園常客
|
LDI X0 OUT Y0 LD X0 OUT Y0 這個是不允許的,屬于線圈重復輸出,就是說Y0不能被重復輸出兩次以上,容易造成程序運行混亂,Y0最后的狀態甚至有可能變為不確定,就是無法預測它是0還是1。 PLC指令是不停的在掃描,當轉移條件不成立時,下面的狀態不執行。 SFC中正常運行到最后,Y0是為0的,那如果我使轉移條件不成立,那么S10里的指令不會執行,Y0最后是1 |
---|---|
|