樓主  發表于: 2015-02-14 17:43


QY40P公共點接線方法,公共點是接24V,還是0V,請各位大神指點一下,最好能有這個接線的圖紙參考一下,我現在 組裝Q系列PLC型號,請大家幫我參考一下：如下所?br />
Q01UCPU(CPU)     Q35B(主板)  Q16P(電源)   QX40(輸入模塊)  QY40P(輸出模塊)  QD75PN(定位模塊)

現在出現問題:線路接好后:輸入公共點是24V接在18端子上,輸出公共點接的是0V,接在17端子上;


送電后,發現輸入模塊有信號,輸出模塊卻沒有信號(當然程序是寫進去的)



我個人分析:1,輸出模塊線路接錯;2,是PLC  組裝位置按裝錯誤;


請各位大神幫忙,解決一下是什么原因啊?  
為了鄉鎮農民奔向小康生活,我一直在努力。
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 721 個
工控威望: 1012 點
下載積分: 1738 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2025-01-04
查看1120795098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-14 19:18
都‘工控俠客’了,這問題還解決不了?