sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 797 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-12-23
查看薛立軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-08 10:15
傳送帶上有信號觸發時計數器當前值加一定數值做目標值,目標值到達中斷輸出并動作。要求一秒50次,連續檢測也就是不間斷觸發改目標值并中斷,用什么牌子plc能滿足速度要求。大師們有沒有更好的方法,做過類似案例的請給些建議,謝謝。
[ 此帖被薛立軍在2015-02-08 10:40重新編輯 ]
薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 797 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-12-23
查看薛立軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-08 10:28
引用
引用第1樓kyy80于2015-02-08 10:25發表的  :
大多數PLC都可以....西門子200最方便....
問了西門子的技術說1秒五十次掃描跟不上。
[ 此帖被薛立軍在2015-02-08 10:40重新編輯 ]
薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 797 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-12-23
查看薛立軍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-09 14:03
引用
引用第4樓gwm422于2015-02-09 08:56發表的  
松下的plc有高速計數功能置位輸出
主要是掃描周期要短,執行的指令周期盡量小。國產的20次每秒還行。