大家好,今天向大家求教了。今天維修一暫存機時,原本問題是在板堆積時,暫存機就會上升,進行暫存。但是實際中不行,手動可以讓暫存機上升,下降。自動是時,監控程序,輸出正常,量下降接觸器電壓只有15v本應是24v左右。單獨量開關電源,正常。也為發現有短路,最后更換了開關電源,設備正常。因為沒有電子負載,故也沒辦法測試電源輸出的電流。[就想問問大俠們,怎么用最簡單的辦法區別是短路還是電源自身的問題? |
---|---|
|
seemy51
級別: 探索解密
|
這個我們也見過,個人讓為是電源自身的容量不夠,加大電源的容量就好,若是短路,電源模塊有短路保護,自動會關閉電源輸出,在我們的剪床上就出現過瞬間短路,平時電壓正常,經常報警伺服異常,也未查出問題,增加一個電源模塊,問題同樣出現,最后排查,更換線路后才正常。 或者你也可以把電源輸出電壓適當調高,以滿足其接觸器需求。 第二個就是加大輸出的線路,降低線損 |
---|---|
|