sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

力力力
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 97 點
下載積分: 576 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-01-14
最后登錄: 2015-05-27
查看力力力的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-21 19:46
如何用PLC記錄脈沖量?
就是用PLC記錄當前接收到了多少脈沖,然后在達到該脈沖量時,進行下一步的操作。
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-22 11:08
如果要高速處理(到達設定脈沖數時即時處理)的情況,讀取脈沖當前值寄存器通過比較的方法脈沖頻率高時有延遲,還是用伺服編碼器輸出端接到PLC輸入端進行高速計數(使用高速計數比較置位指令),然后調用中斷進行高速處理;接伺服編碼器輸出不方便時也可將脈沖輸出信號引1路到PLC輸入端做單相高速計數比較,調中斷程序處理。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!