樓主  發表于: 2015-01-19 13:54
[attachment=131511][attachment=131511][attachment=131512][attachment=131511] [attachment=131512] 小弟用三菱FX3U-48MT/ES-A主體控制松下MSMD5AZG1U電機配MADKT1505CA1型號驅動器,程序和參數設置下,但是電機不動。

哪位大神可以看下我的程序或者是參數是不是設置錯了?指點下,感激不盡哪!

還有就是控制X0和X1這兩個端口的開關是普通的按鈕開關,一按會保持的那種。

如果錯的特別厲害,麻煩大神告訴我該設置啥參數,程序編下。我現在就像讓這個電機動起來,越詳細越好,謝謝啦。

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(用戶某某某)
    yesai1990
    自動化設備研發,生產,銷售,改造,15895422914
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 77 個
    工控威望: 464 點
    下載積分: 1295 分
    在線時間: 122(小時)
    注冊時間: 2014-11-24
    最后登錄: 2020-08-12
    查看yesai1990的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-04-07 11:55
    Y0脈沖,Y1方向,通斷Y1即可改變電機方向了,使能一直通好了!
    自動化設備研發,生產,銷售,改造,電氣柜安裝15895422914