scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
當X0得電一次是計數器C0計數一次(C0 K3),C0計數器為三次,X0第二次得電C0計數為2次,X0第三次得電時C0計數為3次,當X0第四次得電時C0計數又為1,就這樣循環下去,這個不知道能不能實現,請高手幫幫忙。。。之前計數三次是很簡單的,后面不知道怎么弄了 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
你確認過C0第四次得電是0,不是1? 第一次,得電,首先判斷的是C0是不是等于3,如果是復位,不是C0 計 1,當前值 1 第二次,得電,首先判斷的是C0是不是等于3,如果是復位,不是C0 計 1,當前值 2 第三次,得電,首先判斷的是C0是不是等于3,如果是復位,不是C0 計 1,當前值 3 第四次,得電,首先判斷的是C0是不是等于3,結果C0是等于3,于是把C0復位。當C0被復位完后,接著又判斷OUT C0 K3這個輸出,因為前面使能,所以C0又計數一次。 所以第四次的時候,C0 不是 0,而是1。 如果你說確認過了,有沒有可能,你的梯形圖是如下方式編寫的?如果你把判斷放在計數下面,結果肯定就不對了。這個就涉及到PLC的梯形圖掃描周期內結果對程序的影響了。 [attachment=131548] 按1樓的梯形圖,應該是沒有一點問題的。 如果你對掃描周期內梯形圖的結果對程序的影響不太熟悉,在我壇子里有一個小文章,你可以找一下。 不過只要記住,PLC是從左到右,從上到下,逐行掃描,上一行的掃描結果,只影響下一行便好。這也是專業書上常說的話。 |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
難道你們真沒有分析過1樓的方法,兩行就解決了啊。也是最基本的寫法啊,1樓的梯形圖,有好多時候我用于通訊次數循環上。 沒有任何問題啊? 很簡單的啊! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
你確定1樓的程序是1230123? 錄像3.zip (543 K) 下载次数:15 |
|
---|---|---|
|