樓主  發表于: 2015-01-07 14:41
設:一臺節能加熱設備,在加熱到100度(設定溫度),加熱體停止,然后每次相對溫度低時加熱都能低2度或5度(就是溫度在保溫期間,溫度由設定值100度下降2度或5度再行啟動發熱體,與市面上的專用溫控器一樣的,下降多少時才可再次加熱,此方案用在節能方面(本不建議PID精確控制);
各位同仁如有方法,請給予方法,最好是此段實例程序,共大家討論學習!
機型:松下FP系列;
溫度號:TC-4或TC-8;
溫控:K。
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-10 09:49
就是加熱的啟動溫度是低于設定值的2-5度,加熱的停止溫度是設定值溫度。