sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jsdyzhp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jsdyzhp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-01 00:26
各位大神:因為變頻器有20多個,而且距離比較遠,有一個485BD占用了通道1,所以只能用485ADP通道2來做,我在通道1的時候用RS指令能通訊到,用RS2時,因為RS2只能是16位的數據,在MOV代碼時不知道是不是有問題,通訊不到,現把我的程序傳上來,讓大家給我分析一下,謝謝
slslj47
梅花香自苦寒來!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-06 14:32
距離比較遠?是多遠呢?呵呵

看你用的什么協議了,要是modbus,用FX3U-485ADP-MB也簡單的,設置好參數,直接用ADPRW分時寫讀就行了

你是20多臺變頻器啊,要是都做讀寫的話,那通訊的時間會比較長了,建議把通迅完成信號來做下一個通訊的開始信號,這樣可以把通訊間隔做到最低!