sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

a7950288
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 134 點
下載積分: 967 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-12-16
查看a7950288的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-25 23:04
不知道該怎么直接將圖片插在網頁上,只好用附件上傳了……
這是我在公司設備上看到的一段程式,按鈕M0可以實現單動電磁閥按一下開,再按一下關的動作。
可是我不是很能理解這個寫法,為什么M1使用PLS時,可以讓第一個M1使M2 ON,卻不會讓第二個M1使M2的自鎖解除掉呢。他們不都是在同一個掃描周期里,按照從左到右,從上到下分析,還是覺得不會自鎖,唉,這只說明我沒法分析出這段程式。
那個大神能幫忙分析解釋下,感激不盡。
菜鳥級的電工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 127 點
下載積分: 12461 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-11-15
最后登錄: 2017-05-17
查看菜鳥級的電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-26 08:45
這就像一個乒乓開關一樣,其實PLC的掃描方式是循環掃描刷新的工作方式,真是利用它這個特點,才實現了這個“乒乓開關”或者叫單按鈕啟停。其實百度上都是有相關的介紹的你可以上去參考參考!
菜鳥級的電工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 127 點
下載積分: 12461 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-11-15
最后登錄: 2017-05-17
查看菜鳥級的電工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-26 08:50
教你一個方法,你一條一條的去看它的通斷,千萬不要特意的想象它好像已經通了,就按照它通斷的先后順序去看就明白它是個怎么樣的運行方式了 ,這是三菱的特點。如果是西門子的話就是先把輸入刷完在刷輸出的,它們兩個有明顯不一樣的刷新方式的,這也是我用過不一樣的設備之后才發現的問題!