三菱PLC輸入輸出點不夠啦,買了一個拓展模塊,原來的PLC上已有X0--X7  X10--X17   。
買的拓展模塊上的標號也是X0--X7  X10--X17。編程時應該怎樣編程。

再一個拓展模塊是不是直接插上就能用?還是需要編程什么的?

新手,請各位大能指教
550374389
!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-12-17 22:55
接著主機的編號用就是,你主機上最大的是X17,那么第一個擴展模塊的X0~X7就等于X20~X27,依次類推。。。