sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-11 11:36
現在公司新招了一名負責安全的負責人,他提出我們的很多非標設備的電源開關都不符合國家安全設計要求。大部分設備都沒裝漏電開關,要求安全改善。設備上大部分都裝的是空開而不是漏電開關,不符合國家安全規范設計。請問做電控設計的專家,哪些設備是需要安裝漏電開關?設備三相功率不平衡時,在設計時要哪一種三相漏電開關?漏電流大小有啥設計選型要求?在哪些控制負載前段要裝漏電開關?謝謝!
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
18911135826
電氣法師
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 102 點
下載積分: 493 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-12-08
最后登錄: 2024-11-06
查看18911135826的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-11 21:58
你們那的安全員懂不懂電啊,不是所有的設備都需要安裝漏電,地線一定要接,而且要可靠,裝變頻以及大功率的用電設備是不能裝漏電的,一個空開加一個隔離開關就搞定,何必勞民傷財