如題,吃完中飯一直搞到晚上也沒搞通,MPI燈狂閃USB指示燈慢閃,就是搜不到200的站,有用過的說一下怎么搞的。
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 10122 點
下載積分: 3121 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-22
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-14 03:22
我用的是原裝的 2380元一條的 鏈接200很好用的啊  你設置的PG/PC接口是否正確,PC  Adap ter(PPI)這個要與PLC的波特率一致   如果是PPI電纜就要設置為:PC/PPI   cable (ppi)  這個可以自動搜索PLC的波特率
永遠年輕
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 10122 點
下載積分: 3121 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-22
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-29 06:11
我一直是用原裝的,如果你的PLC是西門子200,或者國產CN,那肯定是可以的,但是設置要注意,PPI電纜設置為PC/PPI acble(PPI)通訊波特率隨便設置就可以,PPI電纜可以自動搜索PLC波特率。如果你用的是MPI電纜就要設置為PC  Adapter(PPI),并且設置波特率,MPI電纜不能自動搜索波特率,所以你可以對三個波特率都試一下。如果你的PLC是國產仿制的(如深圳新泰、紅太陽等)用MPI電纜就不能建立通訊