跪求大神啊,我們公司的四臺沖壓設備都是三相220v,37kw的勵磁調速電機,都是臺灣進口電機,測速發電機是兩根線的,原來的勵磁調速控制器應該是東元的,太老了,都一二十年了,現在壞了,買不到這控制器了,所以我們就想用別的東西代替控制器,就去市場上買了普通的儀表調速控制器,發現接上去后負載的速度連原來的一半都不到啊,怎么辦啊,到底應該怎么選擇控制器
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-04 10:29
你那個電機的勵磁電壓是0-90v嗎,如果是,可能是你的測速發電機輸出電壓太高,如果調反饋還調不上轉速,就要改變反饋取樣的電阻阻值試試。再就是,問問題盡量把問題說清楚,再上個圖片更好。