樓主  發表于: 2014-12-03 16:15
各位師傅,圖中X1是一個常閉觸點的上升沿,為什么當PLC上電RUN時上升沿就接通了。set Y1
如果換成常開點的上升沿后,當PLC一上電RUN時,上升沿不會接通,setY1不會執行。
第一次發帖。。。多多指教啊
請多指教
小新是正太
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2352 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2014-03-31
最后登錄: 2019-05-23
查看小新是正太的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-04 09:06
在它前面加個上電首次運行判斷,ld m8002 out m0  , m0的常閉加到x1上升沿指令之后 ,這樣上電run的首個掃描周期內m0得電,常閉點斷開,無法set y