樓主  發表于: 2014-11-28 08:00
最近在做個項目,基恩士的kv-5000和威綸的tk8070ih通訊,沒有用過以太網通訊,和串口通訊有什么不一樣,通訊線是不是普通網線就可以了,大家有誰做過幫個忙,謝謝了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28525 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-29 10:02
網線用的標準是:
                相同設備用交叉聯接
                不相同設備用直接聯接
自動化單機,生產線,項目編程調試!