伺服為東元的伺服,加了減速器,1:5的,現在伺服走完脈沖后定位不準,伺服是往復運動。

現在是定位不準,然后我靠傳感器讓他停下,現在不能馬上就停,過沖,速度也就900多轉.

請大家傳授經驗,剛性和增益也試過了。


有人說,伺服必須停頓間隔一個時間后才能再啟動

如果執行完一個動作我請一次CLR端口,會不會對定位不準起作用。(新添加)
[ 此帖被jack0510在2014-11-27 09:03重新編輯 ]
yiwei125
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 418 點
下載積分: 3574 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2024-12-10
查看yiwei125的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-27 19:28
[attachment=129204]
我一直使用這種回原點方式
“如果執行完一個動作我請一次CLR端口,會不會對定位不準起作用”
如果是PLC發脈沖的 完全沒作用 只是清除伺服上面的數字而已

伺服回原點 需要減速 你可以使用圖片上的方式
把伺服監控屏幕調試成監視上位機脈沖數 模式  多回幾次原點 記錄上面的顯示的數字 比較
伺服定位完成后 需要等時間?
做過排線機的朋友就知道 伺服一直是來回運動的 中間的間隔時間只是PLC硬件的極限而已(一般延時一周期)
當前前提是你伺服的速度環 位置環 參數調整OK