樓主  發表于: 2014-11-22 10:47
各位大師,請問工廠恒壓供水水泵兩臺電機都運行,而進水水壓為0.1mpa出水水壓為0.15Mpa 控制柜里只有一臺變頻器控制兩臺電機,進出水各為一個壓力開關,以前水壓還行,但這段時間,生活樓水壓太低,不知這個壓力是否正常,請大師們指教.
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-22 16:01
謝謝各位大師的指導我想電機工作正常,不知進水壓力一般是多少呀,水葉要把水泵拆下來才知道,工程量太大,想找找其他原因再看水泵,
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-24 17:26
謝謝各位,搞定了,是一個旁路閥被別人打開了,電機的壓力失效了,