sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-22 10:47
各位大師,請問工廠恒壓供水水泵兩臺電機都運行,而進水水壓為0.1mpa出水水壓為0.15Mpa 控制柜里只有一臺變頻器控制兩臺電機,進出水各為一個壓力開關,以前水壓還行,但這段時間,生活樓水壓太低,不知這個壓力是否正常,請大師們指教.
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-22 14:41
自來水的壓力都不如了能正常嗎
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-22 14:45
把出水閥管死了,看看壓力能上去嗎,不能上去就泵的問題,能上去就是你的流量變大了,查查水管是不是破了