sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-19 15:23
想用不同產品編號(WPH-10)來做變址寄存器Z0的數據存儲參數的區分,每次我只要輸入產品編號點讀出就可以讀出設好的參數。請問下怎么做呢程序該怎么寫;

我本來想做幾個文本輸入顯示器,客戶可以事先把產品的編號與組別對應起來,今后客戶需要調出某產品參數時知道輸入編號PLC程序會自動比較輸入的編號與存儲的編號,來判斷出是調用哪個參數?墒俏易龅胶竺骐y產了。因為我一個產品編號要有十個字符需要占用4個D寄存器,我沒辦法做比較了


跪求指點
[ 此帖被512998120在2014-11-20 09:23重新編輯 ]
崇拜高手
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-19 16:17
引用
引用樓主512998120于2014-11-19 15:23發表的 三菱PLC變址寄存器應用問題 :
想用不同產品編號(WPH-10)來做變址寄存器Z0的數據存儲參數的區分,每次我只要輸入產品編號點讀出就可以讀出設好的參數。請問下怎么做呢程序該怎么寫

因該不需要用到變址寄存器Z0

產品編號:D0        參數位置:D10 D11......        第一組參數:1.2.3    第一組參數:4.5.6    .....

---[= D0  K1 ]-----------[MOV  K1  D10]
                       |--------[MOV  K2  D11]
                       |--------[MOV  K3  D12]

---[= D0  K2 ]-----------[MOV  K4  D10]
                       |--------[MOV  K5  D11]
                       |--------[MOV  K6  D12]
                .
                .
                .
                .
樓主留言:
我一個產品的編號要占用4個D寄存器了 ;    總共有20個參數需要寫入和讀出。如果只使用MOV指令的話。程序不好寫了