小型繼電器MY4J,有四對獨立的常開常閉觸點,在同一個繼電器不同的觸頭能不能強電與弱電合用。如圖片
彩色五環
水滴石穿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 248 點
下載積分: 721 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-12-20
查看彩色五環的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-27 23:43
引用
引用第8樓guochunyi于2014-11-18 13:07發表的  :
完全可以的,這類中繼,每組觸點都是獨立的,相鄰的中間都有安全的隔板的,濟南的一家電梯控制系統就用著這樣的小型繼電器,只是接的三相380的電源。






這樣使用只是理論上可行,實際上根本行不通,220V觸電斷開時會有電弧,這電弧會串入24V側,燒壞元件,甚至是燒壞PLC模塊;往往這種設計,只是可以使用幾天,甚至1個月,過不了多久就會出一些莫名其妙的故障,反反復復的壞,查不到根本原因;而且在維修時候還容易觸電傷人,通常這些細節就是國產設備不如國外設備的地方,

一般的220V的觸點,或者是觸點動作容易產生電弧的,直接選擇使用交流接觸器,,參考電工手冊,就可以知道,
24V的觸點使用中間繼電器,   ,,,,,這應該作為規范的常識來使用設計,,,,