請教大家:三菱PLC編程過程中是不是一個步號過多觸點就會不正常工作?今天在編程時可能在一步中寫了過多的觸點,后來發現其中的時間繼電器的時間在300毫秒中來回走,且時間繼電器的觸點不接通,在工具欄內檢查程序又沒有錯,不知是什么原因!還要請大家明示!可能是我沒有表達清楚;意思是:如一個LD M1后面接了二十多個開關觸點和時間繼電器或線圈就出現了前面說的情況!
安遠兮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 113 點
下載積分: 576 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2014-12-15
查看安遠兮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-06 22:19
1、時間繼電器可能雙線圈了;
2、該時間繼電器線圈前面的串聯常開和常閉觸點條件在程序掃描時出現了瞬間斷開(或者瞬間被復位),最好在仔細查看該線圈前面觸點的各個條件。希望可以幫到你。