多臺歐姆龍CP1E N60PLC 如果把把一上臺PLC的輸出 用做下一臺PLC的輸入 不能用中間繼電器 應該怎么接線  怎么解決共電源等問題 本人不會通訊 所以只能用些笨辦法  希望有高手指點迷津
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 21:00
引用
引用第1樓lqbzlqbz于2014-11-04 17:07發表的  :
輸出公共端接負24,輸入公共端接正24,各個點一一對應接。

不錯