求教:一臺橡膠脫硫機,共有6個電機,其中5個電機用變頻器控制正反轉及頻率設定,有23個溫控器,23個PT100,20個電感加熱器,其中3個溫控器用來檢測料溫的,現在需要在觸摸屏上設定跟顯示5個變頻器跟20個溫控器的參數(變頻器的正反轉,頻率,溫控器的設定溫度),我該如何做,考慮到用MODBUS通訊,但這么多站點會不會延遲非常高,求各位指點迷津,感謝!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2835 個
工控威望: 4464 點
下載積分: 215487 分
在線時間: 3187(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-01-03
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-02 10:46
應該說是不會有什么反應延遲的問題,因為你可以設置一個參數然后執行通訊寫入,再說你修改參數的速度不可以快于通訊的速度,所以你放心使用不成問題!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等