各位,一水泵電機工頻運行,改成變頻器控制,50HZ是否節能,若改成47hz,電機耗能如何估算,改成40HZ如何估算,由于沒有現在還沒有改成變頻控制,所以肯定無法從面板上直接讀出電機電壓電流來算功率的。。。
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-30 20:37
買專門風機水泵類負載用變頻器。節能不節能是對手動調節閥門開度比較而言的。當手動調節時,例如需小流量,但水泵轉速沒變,所以有能量浪費了。