sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

slslj47
梅花香自苦寒來!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-21 15:08
fx3u 24V輸出電源不能與外置24V電源并聯,并上后通電,PLC直接熄火。試了下FX2N,沒有這問題。又試了下LS PLC,也沒事,就3U不行????WHY????
peterchen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 135 點
下載積分: 996 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-06-19
最后登錄: 2018-06-27
查看peterchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-21 16:27
最好不要并,兩個電壓是相等,所以可能沒問題。也可能有加上逆向電壓保護回路,所以沒問題
運用時只要共接零點電壓或高電壓即可,不用同時并上