sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

mingyue100z
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 201 點
下載積分: 2508 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2017-06-30
查看mingyue100z的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-20 16:45
觸摸屏上面掛了五個設備,都是485通訊,接線方式采用手拉手的形式。其他的設備通訊都還好,就只有這塊溫度巡檢儀總是通訊芯片被燒掉,當時測量了電壓,也正常;但是只要一連接到觸摸屏上面就燒通訊芯片,求各位大俠解答!!!請高手分析下可能造成的原因。
笨鳥先飛
mingyue100z
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 201 點
下載積分: 2508 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2017-06-30
查看mingyue100z的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-21 08:22
是沒接終端電阻的,我的這些設備都在一起的,距離很短,應該沒影響吧?
笨鳥先飛
mingyue100z
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 201 點
下載積分: 2508 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2017-06-30
查看mingyue100z的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-21 08:27
我的設備是交流220供電,和其他設備電源都掛在A相上面的,設備沒有外接的接地端子的,我是沒有接地。就感覺是串進了高壓,可是測量的時候又正常,只要一連到觸摸屏上就會燒掉,其他和觸摸屏連著的設備就沒事。