       在使用中,需要查看保存 Q00 CPU 的一些數據狀態信息,距離較遠(50M),我使用了QJ71C24N-R4 模塊進行通訊。
       在測試時,更新PLC程序后,可以進行正常通訊(和組態軟件-昆侖通態 通用版6.0 正常通信,和觸摸屏-昆侖通態TPC1062K 正常通信),但是關機以后,第二天可能會出現通訊異常,異常以后,什么軟件都和QJ71C24N-R4通訊不上。
       和三菱官方聯系以后,他們就說是PLC電池的問題,沒有給出其他解決辦法,同時,還說讓聯系昆侖通態。
      基于上述的不穩定現象,我試著用三菱的OPC軟件,監控PLC信息,然后開發軟件保存相關數據。
      問題來了,QJ71C24N-R4 和 mx componet 通訊也存在問題,不會用mx componet ,不知道怎么配置。
    
    求指導QJ71C24N-R4 的 故障排除方法,以及Mx componet的使用教程
    
matureginger
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 130 點
下載積分: 645 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-04-02
最后登錄: 2024-07-27
查看matureginger的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-14 12:11
1、通訊線路是用屏蔽網線改的,紅/紅白合并、綠/綠白合并 作為 RS485的兩芯線,其余4根線接QJ71C24N-R4模塊接頭的SG段,屏蔽層一段接地。
       通訊距離50M。
       PC主機端:RS232轉RS485模塊和網線對接(紅/紅白===B-,綠/綠白===A+,其余4根接GND,屏蔽層接地),經USB轉RS232[pl2303]和PC連接。
2、QJ71C24N-R4 和mcgs通訊協議設置如下:
      停止位:1
            數據位:8
            效驗:無
            協議:MC-1
            波特率:9600
            PLC:1    Mcgs通用版:0
          情況說明:之前可以連通,但是不穩定,設備不關機情況下,可以正常使用,關機后再次開機,就有可能出現通訊異常。
     需要達到效果:Mcgs通用版,讀取PLC數據,并把數據保存在電腦上。