       在使用中,需要查看保存 Q00 CPU 的一些數據狀態信息,距離較遠(50M),我使用了QJ71C24N-R4 模塊進行通訊。
       在測試時,更新PLC程序后,可以進行正常通訊(和組態軟件-昆侖通態 通用版6.0 正常通信,和觸摸屏-昆侖通態TPC1062K 正常通信),但是關機以后,第二天可能會出現通訊異常,異常以后,什么軟件都和QJ71C24N-R4通訊不上。
       和三菱官方聯系以后,他們就說是PLC電池的問題,沒有給出其他解決辦法,同時,還說讓聯系昆侖通態。
      基于上述的不穩定現象,我試著用三菱的OPC軟件,監控PLC信息,然后開發軟件保存相關數據。
      問題來了,QJ71C24N-R4 和 mx componet 通訊也存在問題,不會用mx componet ,不知道怎么配置。
    
    求指導QJ71C24N-R4 的 故障排除方法,以及Mx componet的使用教程
    
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 411 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2024-12-17
查看kiwso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-13 23:24
引用
引用樓主matureginger于2014-10-13 17:24發表的 QJ71C24N-R4 通訊異常 :
模塊參數配置OK了??再次確認下。。。。重復、占用等情況

R485通訊線是專用線,還是網線改的?