樓主  發(fā)表于: 2014-10-08 15:48
我用3U的晶體管輸出的,我用Y2做脈沖高速輸出,我看到手冊里面PLSY指令的只提到了Y0,Y1,說Y2要特殊適配器才能用,
有用Y2做脈沖輸出的嗎?求答疑,誰實際應用過的,解惑一下,有什么特殊的嗎和Y0,Y1比較起來?
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 194 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2472 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2024-12-19
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-10-08 22:35
3U可以控制三個軸,也就是可以有三個脈沖輸出口,分別為Y0,Y1,Y2.但是要是用到四軸,那就麻煩了,要加兩個脈沖模塊,一個模塊控制兩個軸,3U不能用于脈沖輸出了