現客戶要求在設備上加掃描槍掃描二維碼數據做比較,假如掃描回來的數據與設定的數據部匹配則不能進行下一步工作的功能。PLC是三菱FX3U
我想請教下大神給如何做能夠達到要求?

我現在是想這樣做;掃描槍接進RS232串口模塊,然后PLC讀出串口模塊的數據在與設定的數據做比較
不知道這樣行不行-----麻煩各位指點指點
崇拜高手
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-06 16:51
可以實現,加一個rs23IF模塊,程序參照模塊使用手冊程序案例。曾做過一個流水線防差錯系統,用霍尼韋爾的條形碼掃描槍掃描產品條碼到PLC,PLC發送數據到上位機,與上位機交互數據信息,并對該產品上一道工序數據比較、處理、判斷。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(趙峰123) 老手
  • 成功的路上需要幫助
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1121 個
    工控威望: 1474 點
    下載積分: 1772 分
    在線時間: 994(小時)
    注冊時間: 2010-03-01
    最后登錄: 2024-09-02
    查看wu32u2的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-10-11 08:16
    引用
    引用第8樓hafatahaha于2014-10-09 12:30發表的  :
    無協議 ,RS指令直讀,但是數據一般是ASSC碼,一個寄存器最多兩個數,一般這種都是設定條碼前三位,或4位對比就可以,問題也不是很大

    波特率,停止位,校驗位,數據長度這類的肯定要設置掃描槍和 plc不一致怎么通訊?