三菱MR-J3-A系列伺服走不準的問題
發現伺服有問題了,走不準,監控指令脈沖發現脈沖或多或少,不準,但是不知道是什么原因干擾引起,發脈沖的 指令是用FX3U PLC  DDRVA 驅動,結束條件是脈沖到位+結束m8029標志來結尾,結果不行。換成1PG模塊后監控發現沒有指令脈沖丟失或者累計,請問是什么問題,防干擾的措施一般都做到了,輸出點 Y0,Y3.  Y1,Y4.   Y2,Y5
三組,單獨一組測試也是不行。請教高手