不知是什么原因設定的40度,在40度之前D150的值一直都是32767,40度之后就變成-32768,為什么會是兩個極端呢,溫度只是在40度左右而已。請大神們幫忙看看。 |
|
---|---|---|
|
erwin2009
級別: 略有小成
|
PID調節并非一個結果,而是一個持續的調節過程,如圖所示 D150應該是一個變化的調節值,如果當他達到最大值32767時就表示設定值 與 目標值有過大的正偏差,需要急速的補加正方向的偏移量! 如果到最小值-32767就表示 有過大的負偏差,需要急速的補加負方向的偏移量! 按照樓主這種情況,絕大多數原因是PID參數沒有設置正確,導致調節速度過快,一瞬間就過去了。。或者是溫度傳感器反饋值沒有變化。 記住,PID是一個閉環控制系統。需要實際傳感器參與到這個過程中。才能體現出pid調節的效果。 D150的值在0附近 有周期規律的變化才是正確的。 由于太久沒有用三菱fx系列的plc 如果印象沒錯,之前我們的p都是幾千或者幾萬的設,,,I是10 20 30這個樣子的。。不過PID參數是針對不同的系統進行設定。所以需要自己摸索。 |
---|---|
|