我在現場調試用的富士PXR9-TCY1-W-000型號的溫控儀,一通電,設定值為300度,實際溫度為28度,固態繼電器工作電熱管處于加熱狀態,控制模式是PID自動控制,一直加熱到300的時候固態停止加熱,由于溫度慣性一直升到330度(我不明白的是為什么會超出這么多,既然是PID調節為什么不提前間斷加熱),后來等溫度一直降到275度又開始加熱了,后來就開始越來越穩定了,最終在300±5度上下徘徊,為什么第一次加溫的時候偏差會這么大呢。加溫時用過儀表自整定。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-22 11:44
引用
引用第1樓seallyzoom于2014-09-22 11:14發表的  :
PID控制加熱,在你設定溫度后第一次加熱時執行的是自整定功能

是的,就是這樣設定的
2樓  發表于: 2014-09-22 20:18
引用
引用第3樓hafatahaha于2014-09-22 11:50發表的  :
就是字整定也不可能超這么多,加熱介質是什么,空間是不是密閉,介質是有沒有流動,就算最差的情況,溫度也不會偏差5度吧

沒有5度的偏差怎么可能