比如給定某型號10KW電機,用三相電,那么選擇多大容量的斷路器、熔斷器等等…… 我需要詳細的計算公式和過程及其原理
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-21 11:56
引用
引用第1樓chenxue163于2014-09-21 11:20發表的  :
電機10KW額定電流基本上在20A左右,斷路器選專用的電機斷路器20-25A 的 。