sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

豪愛控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 127 點
下載積分: 583 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-02-22
最后登錄: 2015-05-14
查看豪愛控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-20 18:08
MOV指令是三菱PLC的傳送指令。MOV傳送十進制數到數據存儲器里面可以控制輸出。那么單純的傳感器傳送的數據傳到數據存儲器里面怎樣比較的?傳感器產生的數據會影響到輸出嗎?這個問題困擾了我很久,還望賜教。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52442 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-27
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-22 14:08
引用
引用樓主豪愛控于2014-09-20 18:08發表的 這是個關于數據傳送的問題、、、望指教! :
MOV指令是三菱PLC的傳送指令。MOV傳送十進制數到數據存儲器里面可以控制輸出。那么單純的傳感器傳送的數據傳到數據存儲器里面怎樣比較的?傳感器產生的數據會影響到輸出嗎?這個問題困擾了我很久,還望賜教。

一般來說,傳感器會有一個輸出的對比値

例如 : 溫度 0~400度 = 1~5V (0~5V or 0~10v  or 4~20mA)        
           當溫度為  0度時 會輸出1 V電壓
        溫度為400度時 會輸出5 V電壓

將電壓訊號接入 AD模組,AD模組會根據傳入電壓大小轉換成數値
例如:
         0~400度 = 1~5V  = 0~4000 (AD解析度)

當溫度=200度時 =>輸出 3V電壓 => AD値=2000
    將AD値2000 / 10 =200度