sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qdsyll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 605 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-09-16
最后登錄: 2014-09-27
查看qdsyll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-20 10:13
在觸摸屏的輸入框中 要顯示PLC程序中的計時器數值,而且在輸入框中輸入數值后,PLC計時器按照輸入值進行計時。
該怎么設置???求大神指點!拜謝
新手上路
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-20 14:39
數據寄存器,比如:LD X0  OUT T0 D0,你在觸摸屏上添加一個數值輸入元件,把地址設為D0,你就可以設置你需要的T0導通時間了,多看看手冊,問題太簡單了,就不要麻煩大神們了